主题:【@YXBK】~你曾经发的900+粉丝修电梯的帖子有结果了

点击:292 回复:15

那个修电梯的程阳,自看过他的若干修理视频(在微信视频号搜到),也关注了
在推送的视频里(也是修电梯),最后提到先前的电梯
由于视频号里没有视频下载功能就录个频
厂家做了系统升级解决
他的视频里,发现一个跳闸的怪现象,已经发了4集还没解决,看后感觉要请大仙才能解决
空开跳,漏保跳,很轻的负载也可能跳,小闸跳完大闸跳,还可能直接跳大闸……
录像监控,录像机扭头拍不到……
感兴趣的去看看
25-02-23 23:45
抖音里可以保存,4分9秒的视频,到最后花了20多秒简单说了一下
http://m.gkong.com/bbs/502510.ashx 这个是我之前发的
25-02-24 07:43
这个民用电梯的升级会不会只是做了零地融合?~猜测,毕竟它是量化产品
它发生故障在下午6点左右
他的视频有一个下午3-4点发生的灯闪故障,也是发现零线带电,电压低(190左右)……
最后确定是二楼零地接反
这类固定时间的故意估计你也是找源,毕竟它发生在特定时间
但他从零线带电查起
问题来了(他没解答),人家用了几年都没事,为啥最近出现问题,而且一楼零地没接错,二楼是办公区(在3点左右灯闪,电脑黑屏重启等)
看过他的视频,基本都是查零线开始
25-02-24 10:20
你说的4集都没有解决的,和发的视频没关系吧。看起来像是零线的问题。没怎么看的明白。
25-02-24 11:42

引用 dffeifei110 在 2025/2/24 11:42:23 发言【内容省略】

前两集没解决,好像是第2集时发现零线地线之间电压达10V左右,
第3集(10月16日的视频)就从其他楼(零地之间的电压为0)拉了线过去试,问题解决
第4集是做了一个分析,由于小区的用电管理等其他问题,电源并没有改进
最终的解决还是厂家加了抗干扰隔离(11月14日的视频)
个人觉得他也发现了问题,就是零地之间有电压,如果解决这个事问题没有
厂家加了隔离也可以解决
25-02-24 11:59

引用 dffeifei110 在 2025/2/24 11:42:23 发言【内容省略】

同样看不明白,你说的你是版主还是楼主?
我所以@版主,是应为他曾经发过几个城阳修那部电梯的视频,比较感兴趣,关注了城阳,一直没见到解决方案,还@过城阳,没有回复(可能漏掉了),昨天看到城阳大的视频(版主完整转发),就截取了那部电梯的部分转发~可能有同我一样关注其解决办法。
附件 Screenshot_20250224_123350_com.ss.android.ugc.aweme_edit_441387596081606.jpg
去年10月22日发的消息,一直没回复
地线带电问题很严重,当年的地线带电100多V,烧了4台电源的IGBT,最初给我的信息是PLC输出100多V,不可能绝对不可能,拖了2个多月,最后在金钱的诱惑下去了温州,发现他们说的100多V是Plc的输出对地,PLC的是0(PLC不运行时),……最后是串接邻居的接地点,才将电压降到电源厂家要求的30V以下。
城阳的检修方法还是可以借鉴的
最近发的魔鬼式跳闸还没找出原因,感兴趣看一下
25-02-24 13:01
我最近也在看,电科院都上门了,最近还没出结果。
25-02-24 13:38
在赚钱的道路上越走越远了,没时间给大家分析后续问题了
25-02-24 13:45

引用 honghaii 在 2025/2/24 13:38:19 发言【内容省略】

可能问题还是比较深奥,有网友说是谐波
25-02-24 14:12
零线带电一般不多见,但不代表没有
我这边就试过零线带电,电话告知园区,就检查出配电房那边出问题了,还检查出我这边有时候电源偶尔不稳定是大闸有有一相接头都变色很大
这边园区配电房房东每个月安排人过来看一次的,平时没人值班的
25-02-24 21:39