登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】环锭细纱机钢领板西威 SPA AX4 BPM DRIVER伺服器维修历程(20250212)

点击:359 回复:30

图中U103芯片是TL082的话,该芯片2路同相输入端和反向输入端是电压相等,作为放大器使用,虚短状态应该是负反馈起作用了,但是输出端有电偏高了。
U104,105也是这样,建议更换新的芯片看看,或者查一下外围电阻等
25-02-17 10:39
比较器输出端有5V和2.8V之别,是否正常?5V没有问题,2.8V后级电路不好进行0/1的确认。
大量082,使用082应该是做为放大器来用的,但符合放大器状态的不多,多为比较器状态,建议确定电压比较器和放大器的工作状态,是否是对的,不妨抽捡两路放大器,测绘一下,看下状态是对的还是错的。
温度检测应该用到放大器,放大器状态不良,也许是检修方向吧。
25-02-17 11:27
个人还是倾向更新换代
关键点在于搞清楚原来的控制方式
以前很多老生产线是用直流电机的,直流电机现在维修保养都麻烦,我基本都已经更换了成高性能的专用变频传动了
25-02-17 21:41

引用 767449298 在 2025/2/17 10:39:02 发言【内容省略】

我考虑,如果几个运放082C和比较器339在静态有问题,是不是上电即报警,而且,就不会能够运行了?也就是说,既然装车上电正常、运行正常,是不是说明所有元器件都正常?只是存在不稳定的问题,而这个“不稳定”,只出现在温度升高的时候?或者,某一元件有虚焊,室温正常,温升后脱焊?还有,制动管、制动电阻外接后,引线肯定延长了,特别是制动管的G-E引线,以及制动电阻引线,会不会是这些引线过长,偶尔会引入干扰,造成伺服器运行过程中,存在偶然性的错误动作?
制动管G-E引线用双绞线:
附件 36、制动管外接.jpg
最后修改:2025/2/18 15:19:19
25-02-18 11:46

引用 767449298 在 2025/2/17 10:39:02 发言【内容省略】

U103、U104、U105同相输入几乎相等,输出0.0X-0.XV,基本为0,无论是放大或比较,似也正常?
25-02-18 15:16
因为运算放大器的开环电压增益非常高,换句话说就是即使没有负反馈的时候,同相和反相输入端的电压相差很小也不行(压差大于0.1V都不行),输出端即可被放大
25-02-18 16:14
一直看完维修总结。真是艺不压身,佩服了。
25-02-18 16:38

引用 767449298 在 2025/2/18 16:14:42 发言【内容省略】

没有负反馈?什么时候运放这样用?
25-02-18 22:08
在不明伺服器报警原因、板上阻容全部正常的情况下,只好大开杀戒,将板上12只TL082C全部更换,同时,用热风枪吹补焊了一遍CPU及几个多脚芯片的管脚。
重新装车试运行。
到目前为止,已经连续运行近3个小时了。
最后修改:2025/2/19 19:01:00
25-02-19 12:26
肯定有负反馈了,意思是说,加了负反馈之后现在输出端还是有点电压偏高,U103输出0.69V,U104输出0.62V,U105输出0.17V,超过0.1V就有问题
25-02-19 16:48

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯