主题:【话题】用CP1W-DA041替代CP1W-DA021的问题!!!(20250210)
点击:215 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
贫僧不好色
这个就是原来的程序,用DA021就正常,使用DA041就不运行。
25-02-11 09:40
11楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
贫僧不好色
在 2025/2/10 9:23:33 发言
【内容省略】
不使用的通道你同样需要进行设定。
因此,对控制字102设定1,2两个通道的同时,你应该对控制字103进行设定来控制3,4两个通道。
Good Luck~
25-02-11 15:22
12楼
编辑
引用
管理
771804222
控制字不对,DA021用1个字设置,DA041要用2个字,
25-02-11 16:37
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
需要修改程序
不差钱的话 外包一下 赚钱了大家分了。
25-02-11 17:45
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
贫僧不好色
在 2025/2/10 17:01:26 发言
【内容省略】
按照文字描述,控制字是#8098~102,#80CA~103
你事情#8099~102 ,#8000~103
手头没有DA021资料,可能原#8099(0~10v)理解有误
25-02-11 19:54