登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:【话题】用CP1W-DA041替代CP1W-DA021的问题!!!(20250210)

点击:215 回复:14

这个就是原来的程序,用DA021就正常,使用DA041就不运行。
附件 微信图片_20250211093959.jpg
25-02-11 09:40

引用 贫僧不好色 在 2025/2/10 9:23:33 发言【内容省略】

不使用的通道你同样需要进行设定。
因此,对控制字102设定1,2两个通道的同时,你应该对控制字103进行设定来控制3,4两个通道。
Good Luck~
25-02-11 15:22
控制字不对,DA021用1个字设置,DA041要用2个字,
25-02-11 16:37
需要修改程序
不差钱的话 外包一下 赚钱了大家分了。 表情
25-02-11 17:45

引用 贫僧不好色 在 2025/2/10 17:01:26 发言【内容省略】

按照文字描述,控制字是#8098~102,#80CA~103
你事情#8099~102 ,#8000~103
手头没有DA021资料,可能原#8099(0~10v)理解有误
25-02-11 19:54