龙宠
一条485双绞屏蔽通讯线,中间用图中转接器转接了一下,我把线的两端的屏蔽层都接地算单端接地还是两端接地???,两端的屏蔽层没有并联在一起
最后修改:
2025/1/14 16:45:34
25-01-14 16:38
1楼
编辑
引用
管理
龙宠
25-01-14 16:38
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
连通就是双端,没连通,两边各是单端
25-01-14 18:39
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
进入连接器的屏蔽层。对应接通,不要接地。
音响界有个说法,一条屏蔽线,只在一头接地,不能2头接地,除非有必要利用屏蔽层作为2线信号线之一。
25-01-14 20:32
4楼
编辑
引用
管理
qw945923000
这种真没遇到过,不过也想知道这种实践起来到底好用吗?
25-01-15 11:08
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
屏蔽线也联通,在在一端接地不好吗
25-01-15 12:20
6楼
编辑
引用
管理
15898151893
两端屏蔽线不能接到一起吗。
25-01-15 16:14
7楼
编辑
引用
管理
龙宠
目前就是连在一起不好连,所以设计的时候屏蔽层没有连在一起
25-01-16 10:30
8楼
编辑
引用
管理
龙宠
目前就是连在一起不好连,所以设计的时候屏蔽层没有连在一起
25-01-16 10:31
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
把两边屏蔽层用线连起来 就是难看点
25-01-18 14:58