登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:称重的方案

点击:267 回复:11

各工高工!请问三菱FX5U,在称重的 场合时,这个cpu如何去 (对接称重传感器)的方案?  
请求指导一下!
24-11-15 22:32
加称重模块 或者用通讯连接称重控制器
24-11-15 22:52
买一个带485通信的控制器,直接接PLC的485读取就可以了
24-11-16 08:08
1.模拟量
2.通讯
主要看称重那边能提供什么接口,还有看你要求的精度与反应速度
比如MODBUS RTU 通讯比模拟量要慢一点
关于模拟量本体自带的分辨率不高,才4000,假设你的量程是10000克,那么PLC的分辨率就是2.5克
要想具体一点的方案,需要提出具体的要求
24-11-16 08:21
模拟量不太行,曾经做过一个擦屁股活,100吨的称重,是个料仓,储料在20-80吨,每次要计量下料550-750KG,到点自动关阀门,关绞龙,结果模拟量漂移大得很,后来改485就挺稳定
24-11-16 11:48
买秤,称后,通讯给到PLC,稳的很。比如梅特勒托利多的秤就好挺用的。
24-11-16 11:55

引用 6926792 在 2024/11/16 11:55:56 发言【内容省略】

我们也做过这样的
24-11-16 13:58

引用 zjgxk 在 2024/11/16 11:48:51 发言【内容省略】

不是模拟量不行,是变送器或者控制器不行,我用耀华的仪表XK3190-C8,模拟量稳定的很
24-11-16 15:50

引用 6926792 在 2024/11/16 11:55:56 发言【内容省略】

梅特勒托利多确实好,就是价格太高了。
24-11-16 15:57

引用 YXBK 在 2024/11/16 15:50:48 发言【内容省略】

要是量不大的话模拟量可以,100吨,要精确到KG,那就是100000kg量程,仪表也是同一型号,模拟量的精度达不到,这么大的料仓,又是室外的,风一吹,模拟量就漂移的很厉害
24-11-16 16:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯