主题:【话题】75KW 的变频器 启动的一瞬间烧传感器(20241025)
点击:308 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
杨佳伟
现在有一台75KW的变频器,变频器前段有一根7米左右的屏蔽动力电源线,上电时传感器不烧,但是换成20米左右的屏蔽动力电源线,上电的时候就烧传感器。(屏蔽动力电源线都是一个规格一家的),请问下是什么原因,怎么改进
最后修改:
2024/10/28 11:52:31
24-10-25 15:53
1楼
编辑
引用
管理
杨佳伟
变频器是ABB 的ACS 550
24-10-25 15:55
2楼
编辑
引用
管理
711022027
加输出滤波器,或者电抗器,套磁环,降低载波频率试试。
24-10-25 16:35
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
什么类型传感器?开关量还是模拟量
24-10-25 16:54
4楼
编辑
引用
管理
877476825
烧哪里的传感器?
24-10-25 17:29
5楼
编辑
引用
管理
goldage
这个不好回答,问题好像不清楚,最好拍个照
24-10-25 21:06
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
是哪里的传感器。这个动力线是变频器的电源进线还是变频器输出到电机的线
24-10-26 19:47
7楼
编辑
引用
管理
杨佳伟
模拟量 一个压力传感器
24-10-28 09:56
8楼
编辑
引用
管理
杨佳伟
是不是加在变频器的前段?
24-10-28 09:57
9楼
编辑
引用
管理
杨佳伟
电源的进线
24-10-28 09:58