主题:中达优控一体机 简单的Y口输出老是异常

点击:189 回复:21

引用 注塑机机械手 在 2024/9/14 16:34:45 发言【内容省略】

这个不是正宗三菱的,尽量不要用到多线圈,可以用M转换一下
24-09-14 17:30
看你的发布,应该是程序问题,也可能如楼上说是PLC本身问题
24-09-14 17:37
楼主说是 中达优控一体机
24-09-14 17:50

引用 知道一点 在 2024/9/14 17:50:49 发言【内容省略】

他自己没有开发plc软件的,一种兼容三菱,一种兼容台达。
24-09-14 18:56

引用 YXBK 在 2024/9/14 18:56:45 发言【内容省略】

楼主发的程序用三菱打开了
随便看了Y10,有多处使用OUT,关键是最后也使用OUT,其如能按设计者要求正常工作,真是高手
24-09-14 19:46
这些一体机 做些简单的控制还是可以的。不至于很烂的。
24-09-15 14:36
把所有的OUT Y点全部换成SET就可以了
24-09-15 16:10
谢谢各位大佬的指点
又折腾了一个上午
每一个输出都用M继电器转了
目前机器已可正常使用
和单片机控制还是不一样啊
24-09-15 17:40
这么多双线圈。
24-09-15 20:08

引用 注塑机机械手 在 2024/9/15 17:40:31 发言【内容省略】

如果用正品三菱,应该也会正常的
24-09-18 22:27