今天,车间反映,新装的负压风机经常关不了。风机是新装的,风机和控制箱都是外协安装。
到现场,电路就是空开,接触器380的,线圈一端直接,另一端由旋钮开关控制通断,外加一个指示灯。
现象是旋钮开关打到关闭位置,接触器经常断不开,还是吸合状态。
第一个想到的就是开关坏了,没断开。拉电,测开关通断,但咋测咋正常,再送电试,又有断不了的情况。这奶奶的薛定谔的开关,状态不确定?
再通电试(注明下,接触器和电机之间还有个空开,把它拉了单试控制电路)。正常情况下开关断开两端电压380,开关闭合测两端没电压。
断开380,闭合0正常啊,再把开关关了,接触器又没断开还在吸合,这时再量了下开关两端电压看看开关状态,760V?760V!万用表超量程报警,表的交流电压最大档700V,再量一次还这样,表坏了?
先不管这个,先解决接触器断不开的问题。控制电路也没啥东西啊,就开关,接触器,指示灯。把灯拆了,再试试看,这下咋试咋正常,就是灯的原因,那就这样吧,没灯就没灯吧,什么原因回去慢慢分析。
附件 微信图片_20240912140518.jpg
附件 微信图片_20240912140521.jpg
回组里,把控制电路图简单画了下,图一出来,就发现原因了。
灯是220的,开关控制的火线分出来两根,一根给接触器,一根给灯。当开关断开后,灯和接触器线圈相当于串联在一个220的电路,线圈虽没得到足够的电压,但也并不能完全失电,造成其断不开,开关不确定性失效。
情况就这样了,至于那个760伏是个啥啥情况,有空再说吧。
附件 微信图片_20240912140607.jpg
最后修改:2024/9/13 11:05:50
24-09-12 14:06
线圈直接移到开关下。760v的问题我遇到过,表情我的表时直接炸了,我当时人都傻了,跟你的情况一样样的,第一次760左右,我都怀疑自己看错,直接在来一次结果表炸了。
24-09-12 14:12
控制线路做的真奇葩,控制线取一个火线零线就行了。760v这个怎么来的?
24-09-12 18:55
控制线路设计是个人才
24-09-12 21:13

引用 honghaii 在 2024/9/12 14:12:10 发言【内容省略】

线圈移到开关下,指示灯就一直亮了。
24-09-13 10:04
搞不懂这个760怎么来的
24-09-13 10:16

引用 877476825 在 2024/9/12 18:55:50 发言【内容省略】

指示灯220,线圈380,电压不同应该分开控制
24-09-13 10:18
不是这个你的灯那边串个接触器常开触点啊。本来电路就不合理啊。本来你的灯应该一直亮着的啊,只不过时亮度不够而已。
最后修改:2024/9/13 10:44:39
24-09-13 10:43
运行指示灯接在常开触点啊,吸合就亮
24-09-13 15:47

dlr

量开关A、B端的电压,相当于测量L1和L2的电压,380×2=760V。
补充:谢谢10楼、11楼、12楼的网友指正!我的回答是错误的。