10楼
编辑
引用
管理
twtynijj
定位正常 M8029 和异常M8039 没有什么问题,当然也可以用实际的位置一起来用。
24-09-04 16:46
11楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
PDF手册上的程序是测试用的,拿去应用是有BUG的
你在淘宝买的就写得不错
24-09-05 20:50
12楼
编辑
引用
管理
A罗志恒13880
我昨天又研究了一下,发现实际用法是这样的M8029用于结束指令,仅仅是结束定位指令而已。而定位判断是由当前值等于定位目标值这个条件来确定的。而有些人图省事,直接掠过M8029,用当前值等于目标值时,这个条件来结束定位指令。