请教给位大神:380三相5线交流电中,取两根火线用隔离变压器380变220与取一根火线和一零用隔离变压器220变220,这两种方式有什么不同,哪一种更安全呢?
最后修改:2024/8/8 10:22:11
24-08-07 08:07
我觉得都一样
24-08-07 08:11
都用变压器了,只是初次级是隔离,初级用380和220效果都一样
24-08-07 08:17
1火1零,如果零线断开,会不会让变压器的次级变成了380?
24-08-07 08:48
2根火线,如果有1根断开,会不会让变压器的次级电压发生变化?
24-08-07 08:49

引用 544677676 在 2024/8/7 8:49:29 发言【内容省略】

输入两根火线380V,断了一根火线,那初级就没电压了,次级肯定也没有
24-08-07 08:55
感觉一样吧。
24-08-07 08:55
断零线后,没回路,隔离变压器应该也不能工作了吧。
24-08-07 09:11

引用 544677676 在 2024/8/7 8:48:42 发言【内容省略】

你这是在谈非正常状态。
24-08-07 10:04
用隔离变压器相对来说安全些,隔离变压器处理的220V是对地不带电的(次级不接地的状况下)!
相线对相线才是380V,相线对地,没有380V这一说的!
24-08-07 10:35