主题:【话题】控制电磁阀的继电器老是坏掉【触点粘连】,求可靠的解决方案(20240606)

点击:497 回复:34

你是楼主?有使用反馈很好,大家可以借鉴一下。
24-06-06 09:57
如果动作频繁没有达到1秒通断,应该是动作次数比较多~累计超过10w,在出点装个二极管
或改为固态继电器
驱动它的是什么?
24-06-06 11:30
现在用的继电器有图片吗~可能可以直接换固态继电器
24-06-06 11:33

引用 janrainy 在 2024/6/6 9:57:27 发言【内容省略】

我不是楼主,而是早七八年前我就开始改造了,早期继电器驱动电磁阀线圈寿命最多三个月,改用放大板(缺陷就是线圈不能短路,短路会烧板)后用到现在也是一直正常(理论上十年没问题)。并二极管我也有部分机床在这样改,只是提高了触点寿命,由三个月延长至一年半左右。
24-06-06 12:49

引用 1053370790 在 2024/6/6 12:49:57 发言【内容省略】

我图片里的这款客服解释说,短路会自动断电,解除短路自动送电,就像开关电源一样。这种板子用在机床上面进铁粉,会不会也容易坏?
24-06-06 12:54

引用 知道一点 在 2024/6/6 11:30:16 发言【内容省略】

驱动它的是数控系统,现在用的是普通机械继电器,就算用施耐德照样容易坏,而且坏的都是继电器线圈粘连。
24-06-06 12:56

引用 514076529 在 2024/6/6 12:54:38 发言【内容省略】

短路极少出现,至于客服说的你可以买一块来试一下
24-06-06 15:00
都是继电器线圈粘连?
24-06-06 18:37
对于直流负载,固态继电器是首选,其次是各种晶体管驱动板;
交流负载,固态继电器是首选,其次是各种晶闸管驱动板。
以上只需要考虑容量问题,开关频率完全能胜任大多数应用场合。
使用寿命更是高出不知多少倍。
且经济实惠!
24-06-06 19:08
口误 是触点粘连
24-06-06 19:21