主题:西门子s7-200,485并联通讯不上

点击:273 回复:12

主站是st40。从站是st30
 接线是3接3和8接8
附件 IMG_20240602_170330.jpg
附件 IMG_20240602_174107.jpg
附件 IMG_20240602_174158.jpg
24-06-02 17:49
问题出在那吖?
24-06-02 17:52

    走 PN 通讯不香吗  ? 。。生成GSD文件 ,一个主站,一个智能从站 。
    我的恶习 : 啥都走网线 ,第三方的变频器,伺服 ,先搞到GSD文件走PN 。
                爽 !
最后修改:2024/6/2 18:50:32
24-06-02 18:45
485更省成本吖
24-06-02 19:43
你ctrl不要always_on.
你slave的id要对应.
24-06-02 20:40

引用 pqsh 在 2024/6/2 20:40:31 发言【内容省略】

可以加您微信吗?
24-06-02 20:53

引用 pqsh 在 2024/6/2 20:40:31 发言【内容省略】

我从站改回到了3。Ctrl不用on用什么吖?我写的是sm0.0啊?我现在头大死了??
24-06-02 20:59
主站的读写指令EN改成和FIRST一样,不要上升沿
24-06-03 08:25
帮助里有通讯的例程,照着写就能通
24-06-03 09:44
都是SMART,S7一根网线不香吗
24-06-03 09:54

上一页下一页