登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子s7-200,485并联通讯不上
点击:273 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
659060314
主站是st40。从站是st30
接线是3接3和8接8
24-06-02 17:49
1楼
编辑
引用
管理
659060314
问题出在那吖?
24-06-02 17:52
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
走 PN 通讯不香吗 ? 。。生成GSD文件 ,一个主站,一个智能从站 。
我的恶习 : 啥都走网线 ,第三方的变频器,伺服 ,先搞到GSD文件走PN 。
爽 !
最后修改:
2024/6/2 18:50:32
24-06-02 18:45
3楼
编辑
引用
管理
659060314
485更省成本吖
24-06-02 19:43
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
你ctrl不要always_on.
你slave的id要对应.
24-06-02 20:40
5楼
编辑
引用
管理
659060314
引用
pqsh
在 2024/6/2 20:40:31 发言
【内容省略】
可以加您微信吗?
24-06-02 20:53
6楼
编辑
引用
管理
659060314
引用
pqsh
在 2024/6/2 20:40:31 发言
【内容省略】
我从站改回到了3。Ctrl不用on用什么吖?我写的是sm0.0啊?我现在头大死了??
24-06-02 20:59
7楼
编辑
引用
管理
limassol
主站的读写指令EN改成和FIRST一样,不要上升沿
24-06-03 08:25
8楼
编辑
引用
管理
ddt250
帮助里有通讯的例程,照着写就能通
24-06-03 09:44
9楼
编辑
引用
管理
神心恋战
都是SMART,S7一根网线不香吗
24-06-03 09:54