主题:请教三菱Q系列PLC串行通讯模块与欧姆龙E5CC温控仪走MC协议,触摸屏的温度设定及温度显示寄存器是多少
点击:235 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
有搞过的大神帮忙指点下,非常感谢!
24-05-30 21:33
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
E5DC,
mosbus-rtu
你可以参考下
功能码03
地址0 是PV,实际温度值
地址02 是温控器状态字
地址06 是电流值
地址262 是设置温度
最后修改:
2024/5/30 22:44:06
24-05-30 22:42
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
先要搞清楚E5CC支持MC协议吗?
24-05-31 08:45
3楼
编辑
引用
管理
1569848624
支持这个协议的
24-05-31 10:22
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
先查资料
24-05-31 10:24
5楼
编辑
引用
管理
ehszcs
留个标记,我也想了解一下。
24-05-31 11:14
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
手册上有案例呀
24-05-31 16:10
7楼
编辑
引用
管理
1569848624
这案例看不太明白,貌似温度显示默认地址是D7,这地址与上载区的设置有关,没找到规律
24-05-31 19:05
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
看手册是蛮简单的,设置一下参数,相关数据就对应到寄存器了
24-05-31 19:19
9楼
编辑
引用
管理
1569848624
经过楼上的大神这么一解读貌似明白了一些,非常感谢!
24-05-31 19:45