主题:【话题】三相电机,电流不平衡,相差有点大,是什么原因?(20240430)
点击:465 回复:33
30楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
老兔子
在 2024/5/5 20:11:33 发言
【内容省略】
能将演算过程展示吗?课堂没学到
24-05-06 10:46
31楼
编辑
引用
管理
82252031
23楼发热器单根电阻约69欧姆,A相C相电流约5.8A,B相电流约根号三倍10.1A。
24-05-06 13:14
32楼
编辑
引用
管理
82252031
24楼图电阻是为方便计算,故意取38欧姆,与23楼实物测试没有任何数值上关系,只是接线方式是一样的。
24-05-06 13:18
33楼
编辑
引用
管理
老兔子
要用到矢量法才能算出B相的电流,A、C相可以直接按欧姆定律计算(因为这是阻性负载)。
矢量法计算基本上都已经交回给书本了(没有受过这方面的系统教育,仅靠自学掌握这方面的知识)。
24-05-06 20:05