主题:这个PLC能正常控制设备吗?

点击:395 回复:18

开来是只用了PLC的电源0V做公共端的,接电没问题,你只负责主交流电接入,设备其他问题有设备厂家负责,新设备没有调试,质保期吗?
24-04-12 08:25
输入点都不通
24-04-12 11:21

引用 YS-W 在 2024/4/12 8:25:34 发言【内容省略】

上下二部份有三组信号线叫我们自己接上,再上电调试,线一头航空插口,上面部分厂家提供,六芯线标了线号管,提供了功能清单,我们这边叫下部设备工厂提供接口,他们说的接口编号我看了一下根本就是错误的,我直接跟采购说这个线我不能接,叫下部设备的人单位过来自己接线调试…
最后修改:2024/4/12 14:14:48
24-04-12 14:10

引用 ytleaderplc 在 2024/4/12 11:21:37 发言【内容省略】

这个啥牌子的PLC很有意思,前面几个师傅说了,输入公共端和输出公共端居然是通的,输入输出只能选择其中一种方式…就是说不能输入公共端接+24V,输出端公共端接0V
24-04-12 14:12
正常看应该是信捷的 XD2的
24-04-12 14:28
 很负责告诉你,这样接完全没问题,底下PLC输出的0v和COM端是相通的,如果你设备上使用PLC的输出24v电源,com端完全不需要接0v。信捷的PLC上COM端是共0V!
24-04-14 08:33

引用 努力瑞 在 2024/4/14 8:33:37 发言【内容省略】

是的,后来去检查了,确实是这样,初次接触这种PLC觉得奇怪,像这种情况,他这个PLC不能用NPN输入的信号了吧?
24-04-14 10:41
既然是市场销售的PLC,肯定能用,找手册看看,安其要求弄就是了
24-04-14 20:13
问问人家售后 真没接 那你接上
24-04-15 08:07