登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:2023年大功率变频器维修案例二三例 ——之3
点击:795 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
suntech
真是高手啊,学习了。感谢分享
24-04-04 13:24
11楼
编辑
引用
管理
huojianfei
一毛一样的,小板坏了个电容导致驱动板总烧驱动电源整流二极管
最后修改:
2024/4/6 20:00:53
24-04-06 20:00
12楼
编辑
引用
管理
15013099188
哈,因为,那台变频器也是坏的,今年刚修了
24-04-08 20:38
13楼
编辑
引用
管理
893361683
厉害。学习了
24-04-11 11:51
14楼
编辑
引用
管理
gyj1973
手里也有一台160kw的,二修机,故障是不定时报过流,确定是变频问题,最长可以带载运行10个小时,霍尔换过了没用。没有主板代换。
最后修改:
2024/5/31 10:39:01
24-05-31 10:38
15楼
编辑
引用
管理
15013099188
既然带换过霍尔,故障依旧且无主板的话,只能死马当做活马医,建议两个办法:1,人为的屏蔽6路驱动检测,带灯试机,如果开多久都不报,大抵就是电流检测电路问题,因为小电流不会报,如果时间久了会出现故障,就是驱动电路有问题,修驱动就好办了;2,确定是电流检测电路的问题,就从霍尔那里跟电路,只跟模拟那路,然后一直跟到cpu输入(如果有模数转换芯片就先换模数芯片),然后并联模拟测最大动态,那路不平衡就修那一路。
24-06-17 08:05