登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求各种PLC,一点双向限位方法

点击:564 回复:24

PLC:你他娘还真是个人才
24-03-28 09:11
这个点用来暂停,不管碰到哪个行程开关,让电机停止.
24-03-28 09:12
很简单的事情
附件 image.jpg
24-03-28 09:22
一个扩展要不了几个钱,但是既然有双限位要求,那就是安全要求,安全省钱,要么不出事。要么····
24-03-28 09:30
做个数据软限位不就好了吗,限位的输入点都不用
24-03-28 10:23
看看大神们怎么实现的。趁机学习。
24-03-28 11:15
这个对限位的布置有要求。左行的时候不能碰到右限位,反之亦然。
24-03-29 14:57

引用 janrainy 在 2024/3/29 14:57:53 发言【内容省略】

碰到又怎样?
这段程序会害怕吗?
24-03-29 17:38
那么作为只有一个点的输入,鬼知道碰到的是左限位还是右限位。程序害不害怕我不知道,但它肯定是不敢走了。
24-03-30 07:54

引用 janrainy 在 2024/3/30 7:54:05 发言【内容省略】

你不就想说从右往左时右开关还有信号嘛,解决还不是很简单的程序吗?
1.没有越过右(左)检测开关情况,用上沿
2.机械原因有越过,加入延时
3.外围电路解决~用左(右)行的执行继电器接点分别接通左(右)检测开关。
4.加扩展
用那种方法随你,用那种方法能让你多赚点?就在你的思想了。
24-03-30 09:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯