【控制流程图】
给一个启动信号,控制输出Y0通,1s后,Y1通,1s后Y0和Y1同时断开。
要求设置暂停键,按下暂停键时,动作停止,输出全部断开,松开暂停
键后,动作从暂停处继续运行。
【端口说明】
1、输入端别名
【程序编辑】
1、主程序:在时序0环编辑,按下启动按键-添加“等待输入X1通”指令,
Y0通-添加“触发输出Y0通”,保持1s-添加“延时等待”指令,延时1s,接着触
发Y1通-添加“触发输出Y1通”,保持1s-添加“延时等待”指令。延时1s,最后
Y0和Y1断开-添加“触发输出”指令(多端口模式:Y0-Y1断)。
2、暂停程序:在时序1环编辑。
暂停时:按下暂停键-添加“等待输入X0通”指令,暂停后,整个动作停
止-添加“帧环控制”指令,控制主程序0环停止,然后添加“触发输出-Y0和Y1
存入”指令,将每个输出的当前状态存入PLC中(多端口模式:用PLC的存入功
能,将输出端的状态存入),再断开所有的输出-添加“触发输出Y0和Y1断”
(多端口模式:Y0-Y1断);
恢复时:松开暂停键-添加:“等待输入X0断”指令,然后添加“触发输
出-Y0和Y1取出”指令,将每个输出的当前状态取出(多端口模式:用PLC的取
出功能),然后再将主程序动作回复运行状态-添加“帧环控制”指令,控制
主程序0环停止。
以上设置就可以实现动作在运行过程中,按下暂停键,输出断开,松开暂停键,程序从暂
停处继续运行。针对于升级版的简思PLC,均可实现多端口触发动作,以及输出状态的存入与
取出功能。