主题:【求助】FX5U控制多轴伺服同时回原点时出现异常

点击:416 回复:12

求助各位,
本人使用FX5U内置定位功能控制三个伺服(松下的驱动器和电机),脉冲+方向控制
调试过程中每个轴单独测试了:PLSV可变速运行、DSZR原点回归、绝对定位、表格定位等,都是正常运行的
但是将三个轴同时运行DSZR原点回归会出现异常,表现在其中两个轴超过原点位置后不会停下(直到撞到极限位才报错停下)
如果同时运行两个轴DSZR原点回归,其中一个轴会运行超出原点位置一圈后才停下(也就是多一个零点信号数)
打电话咨询三菱技术,根据指导将“输入相应时间”的DOG和零点信号的输入相应时间调低,但是测试仍然存在异常(调到最低的10μs还是不行)
第一次遇到这种情况,以上问题求助各位。。。
(实在不行,我就只能一个个轴轮流回原点,或者尝试不使用Z相零点信号的情况下多轴回原点)
24-02-21 18:52
附件 2.jpg
这是单个轴回原点时的位置
附件 1.jpg
这是两个轴同时回原点时异常的位置
三个轴同时回原点的话,其中某些轴就会不停止,直至撞到极限位导致报错误停下
24-02-22 09:17
问问题最好还是把程序发出来看一下吧
24-02-22 09:30
速度慢点试试。
24-02-22 10:38
把爬行速度调慢试试看
24-02-22 17:01

引用 YXBK 在 2024/2/22 17:01:46 发言【内容省略】

应该是这个原因,速度快了抓不住Z脉冲。
24-02-22 20:46
破案了。。。
重新看了下松下伺服驱动器的说明书,发现Z相零点输出的GND应该要接的是开关电源的公共端
实际上我接的是设备电源的地线(按松下技术热线的客服人员说法接的)
把GND从地线改成开关电源公共端就好了
24-02-26 08:37
3u以前用的得心应手多轴联动随便玩,5U不清楚
24-02-26 11:47
程序问题的可能性大
24-02-26 14:42
案破了就好,我们跟你学习增长知识。
24-02-27 07:57