主题:【话题】输入05是什么情况?闪烁
点击:511 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
877476825
什么原因
最后修改:
2024/1/12 10:12:10
24-01-10 21:15
1楼
编辑
引用
管理
877476825
暗淡的闪烁
24-01-10 21:16
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
要么是PLC的问题,要么是外围的问题。
你把I0.05的线拆了看看,
大概率是外围的问题,你看看I 0.05是接的什么外围设备,着重检查。
24-01-10 21:25
3楼
编辑
引用
管理
fireray
信号线问题,传感器问题,plc问题都有可能,只能一项项排除。
24-01-10 21:58
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
线拆了看下会不会闪;
24-01-10 22:02
5楼
编辑
引用
管理
15898151893
外围线路可能性大些。
24-01-10 22:03
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
就不能是检测信号?
这类问题上来问.....
24-01-10 22:25
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
外围线破损粘连。
24-01-11 05:58
8楼
编辑
引用
管理
273708367
用排除法这个很快能确认
24-01-11 07:35
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
线拆下来,看看
或者用线直接接通看看
24-01-11 07:51