登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】欧姆龙CP1H和CP1E下载程序,都会覆盖数据块吗?触摸屏上的参数只能拍照保存吗?(20240110)

点击:375 回复:17

我早上又打了一遍客服电话,确实是H区和D区都可以断电保持,下载程序的时候,也不会全部初始化。要初始化存储区就和你说的一样,只能说昨天运气不好,遇到水B客服,差点害死我。。。。。。。
24-01-11 11:28

引用 A罗志恒13880 在 2024/1/11 7:52:43 发言【内容省略】

CH系列?是不是CP系口误
D区,H区,CNT,A区都具有掉电保持功能,主要由电池支持,电容支持型大约保持15天。
附件 image.jpg
作为数据传送有几种方式
1.程序中做初始化数据传送
2.电脑软件,触摸屏等
估计你要大块数据传送
1.清除数据做初始化
2.部分数据更换~内存在线(P模式)数据快copy,下传进PLC,这时按需选择
24-01-11 13:48
是的口误,是CP系列的PLC,我也不是作数据传送,就是简单的修改或者增加一些D区数据,我就怕下载后,数据块突然全部初始化了。只要能正常覆盖和保留就行。一般用不到初始化数据块。
24-01-11 15:11

引用 A罗志恒13880 在 2024/1/11 15:11:58 发言【内容省略】

先上传程序,设置,再上传所有内存数据,存盘
这样就保险了
需要增加D区数据,依据上传的程序,查看那些没有使用,避免与原程序冲突。
24-01-11 20:32
比如我原来PLC的内存是D100=100 D200=200 我程序里修改了D100=300 D200=300是不是要从内存里传送才行。直接下载程序的话D100 D200的内容是不是不会改变
24-01-12 07:44
如果程序里面进行了修改那么它的数据就会修改,比如初始化时候给他赋值,那么它的数值就会改变
24-01-12 08:15

引用 A罗志恒13880 在 2024/1/12 7:44:47 发言【内容省略】

先查程序,D100,D200是如何赋值的
附件 image.jpg
如果是这样,就在线修改程序好了
也可能是触摸屏赋值~程序中只有使用,没有赋值命令使用D100,D200
触摸屏上改
or 在线修改
附件 image.jpg
24-01-12 09:42
不会
24-01-17 11:23

上一页 上一页

工控新闻