引用 高杨 在 2023/11/25 15:58:37 发言【内容省略】

要不要把项目发过来,我帮你搞定表情
23-11-25 18:28
定义4个8bit的数据,上电后先清零,4*8可以检测32路报警点,检测到这四个数据中有任意一个数据大于0,就说明有报警,可以单独清除某个位,也就是某个报警点,而不影响其它的位(其它的报警点)。
23-11-25 19:04

引用 bnnyygy 在 2023/11/25 15:04:07 发言【内容省略】

程序与2楼要求还是不符
比如3报警OK
在X5消音后,故障排除
3复位将再响报警
23-11-25 20:03

引用 知道一点 在 2023/11/25 20:03:59 发言【内容省略】

程序是一行一行加的,不满足继续加啊。
啥都写完了,这个工程要不要我自己拿来做啊
23-11-25 20:05

引用 高杨 在 2023/11/25 16:34:09 发言【内容省略】

没有好办法~按2楼要求
好办法就是做出规律程序交给再加养病还好玩电子有些的娃娃~
23-11-25 20:14
最后程序比原来的还巨表情
23-11-25 20:48

引用 知道一点 在 2023/11/25 20:48:12 发言【内容省略】

目测并不会。
4个字就可以干16*4=64个点位了。
你说的那个要求也很简单。
主要我们不了解楼主的目的,以及其他工艺需求,解答楼主需要的即可。
23-11-25 21:04
这种写法是方便监控查找报警点,有些客户要求这样写。( <> K4M0 K0 这样写不方便监控查找 )
23-11-27 09:19
附件 F0.jpg
附件 F1.jpg
附件 F2.jpg
23-11-27 09:27
M8048:信号报警器动作
M8049:信号报警器有效
当信号报警器有效时(M8049=1),状态软元件S900-S999中任意一个为ON,则信号报警器动作(M8048=1)。报警继电器了解一下!