登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:兼容200SMART的国产PLC

点击:629 回复:13

软件:smart编程软件 ,wincc
硬件:S06plc  QT16 DE16 AQ04 AE04 模块
1打开smart编程软件 plc类型选择为sr20 版本号为02.05.01,进行设备组态 组态设置如下图
附件 图片1.jpg
2编写程序(本例中编写了一个简单的流水灯程序及模拟量输出程序),编写程序如下
附件 图片2.jpg
附件 图片3.jpg
3监控程序,可看到数据完整稳定无误,数据监控如下
附件 图片4.jpg
4  wincc直接监控数据变量,不需要走opc方式,数据对应地址详见说明书。Wincc监控如下图
附件 图片5.jpg
可见数据完整准确
24-02-29 11:46
测试目的:1500plc通过大连德嘉S06plc间接读取空调控制面板数据
硬件:德嘉S06PLC      1500PLC     空调面板及配套设
软件:200SMART编程软件  博途
下载CPU S06通讯组态插件:点击下载
http://www.dl-winbest.com/download/S06_Config.rar
1 首先需要S06PLC,读取空调面板的数据,因为S06PLC 在研发时期就内置了填表式   modbus通讯,只需要调用就可以。
空调面板通讯参数如下
附件 图片1.jpg
2 S06modbus填表式通讯设置如下
附件 图片2.jpg
3 博图读取控制空调面板,可间接读取S06PLC的数据,S06内置plc间PUT/GET通讯方式,在S06通讯插件界面即可进行设置。具体设置如下图
附件 图片3.jpg
附件 图片4.jpg
4 连接博图对比200编程软件即可看到数据已经读取成功
  注意博图里面,优化的块不要勾选,允许来自远程对象的PUT/GET通信访问要勾选
附件 图片5.jpg
附件 图片6.jpg
5 现场接线及通讯如下图
附件 图片7.jpg
24-03-01 11:46
测试目的:S06PLC通过填表式读取MODBUS RTU协议的仪表和由SR20模拟的从站的数据,并由wincc直接读取数据
硬件:S06PLC      SR20SMART PLC   RS485温湿度变送器
软件:SMART编程软件  WINCC
下载CPU S06通讯组态插件:点击下载
http://www.dl-winbest.com/download/S06_Config.rar
RS485温湿度变送器技术参数
附件 图片1.jpg
RS485温湿度变送器参数设置如下
       从站地址:    2
       波特率:      9600
       奇偶校验      无校验
       数据位停止位   8数据位1停止位
SR20PLC模拟从站参数设置如下
       从站地址:   1
       波特率:      9600
       奇偶校验      无校验
       数据位停止位   8数据位1停止位
1  打开smart编程软件 模拟485从站  SR20PLC IP地址为192.168.1.25  编写485通讯程序如下图
附件 图片2.jpg
附件 图片3.jpg
2打开S06附带的通讯插件,填写对应的MODBUS RTU参数,如下图
附件 图片4.jpg
附件 图片5.jpg
3 打开200smart编程软件,进行监控,监控地址为VW500/VW600,监控数据如下
附件 图片6.jpg
可见数据可以完整的读取上来,而且每条指令都对应一个特殊地址,当485通讯中断时 地址数据会由1变成0(通讯正常时为1,通讯中断时为0).
4 上位机软件(wincc)直接监控S06的数据地址如vw500、vw600(V区与DB块对应关系可通过软件换算..\自己的资料\SWITCH 值换算关系\corresponding),在wincc所用驱动为300tcp/ip驱动,wincc数据监控如下图
附件 图片7.jpg
5 实际现场接线设备如下图
附件 图片8.jpg
24-03-04 11:43
KEYWORD:Modbus通讯  国产PLC 兼容200SMART
以两个S06 PLC之间的Modbus通讯为例,一个PLC做从站,保持寄存器4xxxx、从站地址1、Modbus起始地址0;一个PLC做主站(读)的方式,功能码为03 读保持寄存器 4xxxx、从站地址1、计数个数5、V区起始地址500,RS485接线方式为A--A,B--B,方法如下:
(1)其中一个S06PLC,编辑Modbus主站命令,下载到PLC中
附件 图片1.jpg
下载成功后,可以网页通过后门地址查看Modbus主从站方式
附件 图片2.jpg
(2)另一个S06PLC,编辑Modbus从站命令,下载到PLC中
附件 图片3.jpg
下载成功后,也可网页通过后门地址查看Modbus主从站方式
附件 图片4.jpg
最后同时监控两个PLC的状态数据,如下:
附件 图片5.jpg
提供485通讯断线诊断功能,通过CPU状态位监控可以判断出通讯异常情况,断线响应时长为16s,下面为Modbus64条命令具体对应CPU状态位关系:
命令 (序号)                   状态位地址
0                               SM200.0
1                               SM200.1
……                            ………
63                              SM207.6
64                              SM207.7
485通讯正常时状态位地址值为1,异常(断线或者通讯参数错误)状态位地址值为0。
24-03-18 11:42

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯