登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】请教一个问题,5P的冷水机压缩机(380V)能否加一个变频器来控制?(20231110)

点击:964 回复:32

引用 kazefsh 在 2023/11/10 7:32:43 发言【内容省略】

换设备。挺过去今年就行
23-11-10 07:49

引用 bnnyygy 在 2023/11/9 20:02:53 发言【内容省略】

你正常使用都能烧坏压缩机(难道正常使用时压缩机内部没有氟利昂?),加了变频又能解决吗?
要知道普通电机当变频电机使用,发热量比在普通(50Hz)使用时的还要大。
最后修改:2023/11/10 19:48:17
23-11-10 19:43
但愿能用住吧,反正给客户说清楚了,客户愿意花钱尝试
23-11-10 20:06
正在郁闷中,前几天搞了一套地源热泵采暖,使用一台5匹定频普通380V日立压缩机,压缩机装机前试机正常,变频器用伦茨变频器,使用了不到一天,变频器过流保护压缩机出问题了,现在准备再换一台压缩机试试,不知前面那台压缩机自身问题,还是使用变频器后引起的。难道普通定频压缩机不能使用变频器控制?等过几天换台压缩机试试看吧。
23-11-11 09:05

引用 pdthtzb 在 2023/11/11 9:05:33 发言【内容省略】

表情过两天客户通知我去装上试试,
23-11-11 09:20
可以试一下理论上应该没问题,可能我那个压缩机质量有问题,过去拆压缩机,但发现压缩机下好线后直接捆扎线圈,都是不加烤绝缘漆,不知这种线圈模式使用变频器是否容易坏,因为变频器输出含有高频谐波。
23-11-11 11:51
听客户说,这次换新的压缩机是进口品牌的,只有过几天换上去看看
23-11-11 13:49

引用 pdthtzb 在 2023/11/11 9:05:33 发言【内容省略】

定频电机不是不能用变频器控制,但由于定频电机设计是用于相应的固定频率,它已经解决了在这个固定频率下运行时的发热问题,所以能够在这个频率下长期运行而不会因发热而损坏。
如果定频电机用变频器控制,在低于额定频率下使用,电机电流会增大而发热严重,长时间运行会引起发热超过其允许的温升范围而损坏,解决的方法就是增强其散热条件,保证其能正常工作在允许的温升范围内,否则电机就会容易过热损坏,除非你降低负荷(降容)使用。
也就是说,普通的定频电机用变频器控制,必须解决其散热问题!!
最后修改:2023/11/11 20:15:10
23-11-11 20:11
目前制冷用的压缩机大部分都是进口品牌,等你安装上试试交流一下。
23-11-12 08:34
制冷系统烧压缩机,不能主观认定是电路上没有保护才烧坏的,烧压缩机的问题主要有:
1、频繁启动,启动电流大,频起导致电机温度过高。
2、冷却不良,回气温度太高,或回气量太小。
3、电源故障,缺相或电压低。
4、系统液击,氟利昂加多了。
5、电机频繁烧毁后,系统中产生了大量的酸性气体,对线圈腐蚀严重,绝缘下降。
23-11-12 15:18