点击:1240 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
towngas
带电操作属于许可的特种作业,没有作业方案和安全方案?是带负荷拆卸还是带电端触外壳短路了?
23-11-07 13:27
11楼
编辑
引用
管理
机栝
太哈人了,万幸人受伤不严重,吸取教训吧
23-11-07 14:01
12楼
编辑
引用
管理
1053370790
小心一点这行越干越胆小。
23-11-07 14:05
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
绝缘三件套都不用了吗
23-11-07 14:48
14楼
编辑
引用
管理
Tivian
可以带电的,拆下出线,有电的,拆一根包一根,然后拆除空开,先接出线,关掉空开,有电的拆一根接一根,非必要不要这么干,自己的命最重要!!!
23-11-07 15:19
15楼
编辑
引用
管理
dlr
“这条线估计拉得很紧,拆出来的一瞬间火线直接往零线那边飞”-----还是没有吸取教训,就算线很松有一米的余地,也不能拿自己的命来赌侥幸。
23-11-07 15:34
16楼
编辑
引用
管理
突然X4F6
下次记住了
23-11-07 19:21
17楼
编辑
引用
管理
YOUFG
理论上,谁也不愿意带电作业,实际上有时候。。。
23-11-07 20:20
18楼
编辑
引用
管理
goldage
带电接线可以有,但你不能带负载接,就算你是老鸟,带电带负载接线是业内大忌
23-11-07 21:15
19楼
编辑
引用
管理
jniy
估计这教训 一辈子都记在心头了 心有余悸
23-11-08 00:40