可以直接用万用表直接搭在变频-器4-20ma正负极上测量吗,变频器是特殊的四线制对不对,不需要把万用表串联进去测量?没试过不敢试,怕烧通道
23-10-11 09:07
变频器上4~20mA信号输出的?如果是,接了负载的话需要断开一端万用表串进去测量,没有负载直接量;
23-10-11 09:16
接个500欧的电阻,直接量电压
23-10-11 09:20
接入PLC内的,算是负载么?
23-10-11 09:20

引用 421338326 在 2023/10/11 9:20:16 发言【内容省略】

那需要拆下一根线用万用表电流档测量;
23-10-11 09:36
有一种表可以测20MA负载两端,读出来是电流
23-10-11 09:46
plc拆掉一根线就串进去,两根线都拆掉就直接量就可以了
23-10-11 11:47
可以用电压档量一下电流输出的两级,一般满输出的电压是二十多伏,没输出是几伏到十多伏!
你也可以用一个250欧姆的电阻接到电流输出的两端,再测量电压,这样精确一点,范围应该是1到5V!
变频器输出模拟量是两线制的,可以看看下图:
附件 捕获.jpg
最后修改:2023/10/11 12:07:30
23-10-11 12:00

引用 421338326 在 2023/10/11 9:07:32 发言【内容省略】

首先测量电流是串联的,你这个应该是PLC的模拟量给变频器输入调速用
就是说电流是是PLC发生的,变频器是负载,如果没有接变频器,
可以把万用表表笔直接放在模块的输出端,这时的万用表可以理解是负载
如果已经接了变频器,需要断开其中一个接点,然后把万用表笔串联进去
23-10-11 15:36
如果端子是空置的,万用表200mA电流挡可以直接在两个端子上测试电流值,因为恒流源电路不怕短路;若已连接负载电路,测一下负载电阻是多少,进而可据端子电压判断此时的输出电流值。