登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电压平衡,为啥总电流严重不平衡
点击:1943 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
飘零的叶子
测量三相电压平衡,为啥配电室总电流严重不平衡,负载是很多电机,到现场测量每台电机也是c相电流偏小
23-09-03 11:13
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
先用钳表或者其他工具判断一下互感器与表有没有问题。
另外使用的单相设备多不多。
23-09-03 11:35
2楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
钳形表测量了,确实是三相电流不平衡,而且负载都是三相电动机
23-09-03 11:51
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
I=U/R
各相电阻是多少?
23-09-03 11:56
4楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
都是感性负载,电阻咋测?关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小
23-09-03 12:18
5楼
编辑
引用
管理
877476825
也遇到这种情况,没找到原因
23-09-03 12:30
6楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
关键是我这差的太大了,差了100A
23-09-03 12:33
7楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
查一下无功补偿可够?差一下是否有漏电的情况?不可能差了这么多,
23-09-03 12:38
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
逐台设备分开启动,注意观察各相电流的变化,找到电流开始往严重不平衡变化的那一台设备,查找原因。
23-09-03 20:14
9楼
编辑
引用
管理
goldage
这个问题我也遇到过,一套制冷机,有三个压缩机,三个压缩机都是同一相的电流比另外两相小一点,进去压缩机就三条线,压缩机也没有辅助加热线圈
23-09-03 21:41
上一页
下一页
工控新闻
图尔克从振动到预警:驱动设备安全监控新标杆
北京发那科再获ESG殊荣 深耕可持续发展引领智能制造
25家机构服务307家企业!2025年度国家工业节能降碳诊断服务任务清单印发
西克新品速递 | OD200 激光位移传感器
倍福 XPlanar 为包装机械设计带来更多灵活性
华北工控BIS-6390ARA-C50:搭载RK3588处理器的国产工业物联网关方案
十四连冠!中控技术2024年DCS市占率跃升至40.4%,再度刷新行业纪录
“人形机器人第一股”再度融资超24亿港元!
更多新闻资讯