主题:三菱PLC读取仪表数据时RS指令无法接收
点击:1407 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
含光
新手小白,我使用三菱PLC FX3U读取压力变送器和温度变送器的数据,使用FX3U-485BD板,但是程序中RS指令无法接收,并且PLCBD板的rd灯与SD灯只有SD灯常亮,RD灯不亮
23-08-28 13:55
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
把压力变送器和温度变送器的通讯协议以及你的程序传上来,截图也行。
最后修改:
2023/8/28 15:15:05
23-08-28 15:14
2楼
编辑
引用
管理
含光
图片能看到了吗
23-08-29 08:19
3楼
编辑
引用
管理
含光
23-08-29 08:21
4楼
编辑
引用
管理
含光
已经上传
23-08-29 08:21
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
变送器的通讯协议呢?
23-08-29 08:25
6楼
编辑
引用
管理
含光
这是通讯参数设置
23-08-29 08:25
7楼
编辑
引用
管理
含光
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
23-08-29 08:34
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
你这两个变送器是MODBUS协议的,而FX3U的485BD板是不支持MODBUS协议,要FX3U-485ADP-MB模块才行。
当然也有高手可以通过RS指令发送报文实现,但非常抱歉,我搞不定。
23-08-29 08:47
9楼
编辑
引用
管理
含光
好的,谢谢