点击:718 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
三相四线电度表,负载全部是三相设备,没有220设备。电表的零线不接,有何后果?
23-08-08 19:15
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是没关系的
23-08-08 20:56
2楼
编辑
引用
管理
goldage
你不看看三相电度表的接线么
23-08-08 21:04
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
goldage
在 2023/8/8 21:04:36 发言
【内容省略】
电表接线有零线。
23-08-09 07:32
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
三相表的零线就是一个参考电位点 输出的大电流不通过表内 建议还是接上
23-08-09 08:10
5楼
编辑
引用
管理
邹
可以,大电流用二个互感器就行了
最后修改:
2023/8/9 8:17:38
23-08-09 08:14
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
其中一相的采集电压会是380,电表会多走数。
23-08-09 08:17
7楼
编辑
引用
管理
邹
具体要看表的驱动线圈电压等级,有那种不用零线的三相电度表。你这个表带零线的话驱动线圈应该是220v
23-08-09 08:23
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
从图来看应该说只要三相电压平衡就没有问题,电压线圈是220的,三相是接成星形的。
23-08-09 08:53
9楼
编辑
引用
管理
82252031
一切都正常理论上是可以的,但如果电源缺一相,电度表另外两相的电压线圈就不是220v而是190v,而且相位也不对,应该会少计量,未试验纯推测。
23-08-09 17:20