主题:55kw电机跑不起来一直跳热继
点击:1552 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
1172372438
测三相绕组分别是0 0.4 0.5,放置8小时白天交班后测阻值又正常了三相阻值平衡 又能开起来了 这是为什么?
23-06-26 10:04
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
没得摇表吗
测一下三相对地绝缘度啊
23-06-26 10:25
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这么大电机用万用表是测量不准阻值的
跳热继,先用钳表测一下三相电流是多少
23-06-26 10:46
3楼
编辑
引用
管理
fireray
用摇表测两两相间、每相对地的绝缘阻值。应该是有一个阻值偏小的。
23-06-26 11:33
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
“又能开起来了 ”能开多长时间?,还是可以一直开着?
23-06-26 11:50
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
按测量值 估计还是绕组有问题 运行的时候测量端子上的电压 电压平衡 电流不平衡就可以确定
23-06-26 14:21
6楼
编辑
引用
管理
波HMQP
绕组得电桥测吧,匝间有短路吗
23-06-26 14:49
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
热继电器在什么状态跳的?通电就跳还是啥情况?
23-06-26 17:10
8楼
编辑
引用
管理
goldage
这大的电机用万用表基本测不准,真要测就用电桥测
建议用表卡一下电流,如果三相电流是平衡的,但还是超标也可能是机械问题,甚至转子断条也是这样的结果
23-06-26 21:07
9楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
绝缘老化热性能差了。
23-06-27 00:20
上一页