登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:水泵这里漏咋办

点击:753 回复:18

引用 ningsha07 在 2023/6/21 8:20:01 发言【内容省略】

个人经验,胶水很多时候没有生料带好用。
你的领导不知道是什么意思,正常来说只要修好不漏水就行了,为什么非要这么较劲。
其实我很多时候不喜欢领导在场时干活,他们总喜欢发表一下自己的看法,
不按照他们的意思做又不行,但是按照他们的做法还没有我自己的好
所以通常趁他们不在,赶快弄好,然后报告搞好了,这时他们也不较劲了,反正修好了万岁。
23-06-21 10:30

引用 ningsha07 在 2023/6/21 8:20:01 发言【内容省略】

这个你们领导有可能偏见,这种密封垫配用平面密封胶效果更好,推荐乐泰510,某宝自己搜。
23-06-21 15:14
估计还是机封没有装好,看看动环和静环是不是破了,再就是要检查静环上好了么有,是不是静环漏水!
23-06-21 15:32
找厂家来解决
23-06-21 16:43

引用 YXBK 在 2023/6/21 10:30:28 发言【内容省略】

深有同感
23-06-21 17:01
典型的机封漏,要是设计压力流量没有问题,就是质量或安装问题。
23-06-21 19:41
未领会领导含蓄,你要建议领导去重新采泵
23-06-21 20:55
泵头盖上方漏水是密封有问题,盖与泵头缝隙漏水是密封垫有问题,紧紧螺丝还漏的话只有换密封垫了。
23-07-09 07:17
进出管道带保温,空调冷冻水吗?有可能是结露
23-07-12 06:38

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯