点击:857 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
lvpretend
用变压器首要当然是电磁干扰和安全隔离,用380V/220V安全性就是好些。我设计不到万不得已根本就不用零线,特别是一些私人小工厂,零线极其不规范。
23-05-30 12:18
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
机床和车床都是隔离变压器。主要是从安全考虑出发的也许。
23-05-31 07:39
12楼
编辑
引用
管理
mengx9806
二楼正解。
但是现在很多厂家都为了节约成本,不装这个隔离变压器的
23-06-01 10:50
13楼
编辑
引用
管理
想想看
国标GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、通用技术条件中9.1.1条,控制电路电源:控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。