登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:震惊!西门子PLC出现奇怪的现象
点击:1455 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
INotKissBoy
PLC为1215C,DC/DC/RLY继电器输出,某几个PLC输出点灯亮的情况,该点位却没有24V电压,把1L与该点位线甩开,量其电阻为无穷大,这种现象时好时坏,现场电工把一台正常的线路板换上去就好使了。从去年下半年到至今大概有五十台左右,其中有五台左右出现这种情况,概率挺大。
最后修改:
2023/4/26 14:18:16
23-04-26 14:15
1楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
23-04-26 14:16
2楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
如果我换成DC/DC/DC,会不会就能杜绝此现象? 图纸里PLC输出点都会通过24V中继中转,不会直接接负载。
最后修改:
2023/4/27 11:26:13
23-04-26 14:17
3楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
顺便各位大佬再帮我看看,是不是买到假货了
23-04-26 14:19
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
确实需要考虑下是否采购到假货了,寄一台坏的到西门子去。
23-04-26 14:33
5楼
编辑
引用
管理
不赖FpcfPCRC
继电器排列有点乱,西门子的东西不该这样啊!
23-04-26 15:54
6楼
编辑
引用
管理
huyafeng
继电器类型输出点和公共之间无穷大,代表继电器触点没有吸合。这种情况是一开始就有,还是用了一段时间后才出现的?前者有很大概率是买到假货了,如果是后面那种情况,假货的可能性仍然无法排除,不过你的输出电路最好也检查下。重点看下你的负载类型和负载电流。S7-1200 手册上说,电阻类负载,最大电流是2A,照明负载直流最大30W,交流最大200W。(照明负载我个人理解为存在电感的负载,不知是否准确。比如线圈,变压器等)
S7-1200 DC/DC/RELAY详细硬件资料可参考
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/116201?pdti=td&dl=zh&pnid=13685&lc=zh-WW
23-04-26 16:02
7楼
编辑
引用
管理
lvpretend
不是假货,需要考虑两个问题,
1继电器带的什么负载,功率,动作频率?继电器是否触点故障了?
2端子与插针连接是否紧密?
另外我个人从各专业论坛看到的情况,其它PLC品牌出现过宏发的继电器动作问题!我不确定是否与你的故障相关!宏发作为国内最好的继电器品牌,我还是非常信赖的。但通常来说,我不会把PLC继电器输出的直接带动力。
23-04-26 16:39
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
确认输出继电器是不是出问题是很简单的事
23-04-26 19:45
9楼
编辑
引用
管理
goldage
如果IO板上没查处问题,最大可能就供应到板卡上的24公共线实际没联通
23-04-26 21:20
上一页
下一页
工控新闻
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
如何实现工业4.0策略
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
更多新闻资讯