主题:哪位用过一台变频器带动4台电机,并且电机需要分别正反转?
点击:3900 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
sunxs1973
我用110KW带4台11KW运行正常。
05-10-10 20:26
11楼
编辑
引用
管理
alex98
你能把你的需要说清楚吗???
有很多的情况啊!!
例如你需要控制的电机的功率,是否需要同时工作还是分时工作等!!1
05-10-10 20:36
12楼
编辑
引用
管理
rjlwin
顶
05-10-11 00:33
13楼
编辑
引用
管理
爱人
这样可以吗?除非四台不同时工作才可以哦。
05-10-11 15:09
14楼
编辑
引用
管理
45863145
各位能不能详细的说一下,带法啊,我没见过,
05-10-12 12:01
15楼
编辑
引用
管理
45863145
希望大家能详细说一下带法,啊,有意思我没见过
05-10-12 12:01
16楼
编辑
引用
管理
wzm1733
请教各位老师:一个可以正反转的220V交流电机(或者直流电机也行),怎样用0—5V控制电压(10K电位器)实现正、0、反向转动,如果可以另加变频器,请教怎样操作?急急急!
05-10-12 18:10
17楼
编辑
引用
管理
ltdzd
消化吸收中.......
05-10-13 09:25
18楼
编辑
引用
管理
houdawei0722
1台变频器控制4台电机;方法可以有2种;
1, 选购1台变频器容量=4台电机总容量;变频器的输出测单独控制每台电机的启动/停止;正转/反转;(每台电机可单独或同时启动)
2, 选购1台变频器容量=1台最大容量的电机;通过控制回路切换变频启动/工频运转; 先启动第1个电机;待启动到工频频率切换到工频运转;让出变频器给第2台电机启动;依此类推(每台电机只可单独启动)
05-10-14 09:57