主题:按书照编高速计数器不计数
点击:629 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
Brainy_fa
引用
yinxing21
在 2023/4/3 9:04:30 发言
【内容省略】
1、有什么硬件就选什么样的模式;
2、你选了模式11,就不光要接I0.6,I1.1这个启动信号也要接上,没有启动信号也是会冻结当前值的;模式11是AB正交的模式,也就是起码要是有A相B相两相的编码器;
3、用外部开关模拟高速计数器,那就直接用模式0-8来实验。
23-04-04 13:52
11楼
编辑
引用
管理
yinxing21
已经解决了,是模式编号没选对,谢谢楼上同行兄弟热心帮助。
23-04-07 13:33