主题:[求助]控制电缆感应电压过大咋办啊?

点击:4297 回复:13

你用的信号灯一定是发光二极管的那种吧?换成其他的试试
05-09-24 23:59
我也遇到了同样的问题,二级管的指示灯,AD16-22D型号,由于有感应电压而不能正常指示阀门位置,有人提议用氖泡式指示灯(交流电压),但是我还未找到具体型号及价格,是否节能?还望大家指教。
05-09-27 10:54
同意2——10楼说法,加屏蔽后记得屏蔽层接地
05-09-27 11:49

引用 高原 在 2005-9-24 23:59:00 发言【内容省略】

发光二极管容易出现这类问题,因为他的压降固定,容易产生对地电压干扰
05-09-27 11:52