登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器下口线
点击:698 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
之前变频器下口线没有线序,这次台达变频下口线序变了,怎么转向也随之变了?
23-02-18 21:58
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
相序改变,电机肯定旋转方向改变。
23-02-19 05:58
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
输出是有相序的,换线序当然会反转
23-02-19 07:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入随便接,输出反了就调换任二根线就行了;
23-02-19 08:31
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
变频器是三相交流整流成直流,然后直流再变三相交流,所以输入端不讲究相序,输出端要注意。
23-02-19 10:38
5楼
编辑
引用
管理
fireray
不想调线序,就找相应换向的参数,也能改变方向。
23-02-19 11:26
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
方向不对你就调调线,我经常遇到的
23-02-19 15:10
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
YXBK
在 2023/2/19 10:38:12 发言
【内容省略】
对,就和您说的情况一样。记得有一次怎么倒相序也不管用。
23-02-19 19:27
8楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
变频器输入没有相序之分随便接,输出改变相序可以改变电机转向,也可以通过变频器启动端子改变转向。
23-02-20 08:41
9楼
编辑
引用
管理
678806
输出肯定有相序的,输入可以不用管相序
23-02-20 10:50