主题:变频器电源故障

点击:955 回复:12

检测了所有电子元件都是正常的,就要检测变压器是否正常。刚修一台汇川变频器也这情况。之前遇到OMRON的PLC,也同样情况,然后返回去检测变压器,发现变压器是坏的。示波器也检测反馈供应电源,有瞬间波形,但是没有足够能量供7脚使用。
23-02-24 19:26
你说对了,确实是变压器坏了初级线圈断了。已经修好了
23-03-03 11:32
UC2842炸了