主题:今天发现一条电路
点击:1219 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
急停急停,就是要急时能停
用个i(PCL?),能保证急时停?~任何情况下
22-12-01 14:44
11楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
楼主要多了解设备运行原理,急停PLC动作的时候是否能可靠的设备危险可能…
22-12-02 07:34
12楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
急停我感觉是断主电源,断开plc电源
22-12-02 10:17
13楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
知道一点
在 2022/12/1 14:44:09 发言
【内容省略】
话说回来了,急停用的闭点,已经比其他常开点相对稳定一些了。
22-12-02 22:09
14楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
我这边承包的一个厂,配电柜是一个大神做的,急停就是用的PLC的输入点,他的PLC输出直接带大接触器,经常会造成设备停不下来,工人不得不拉总闸,哈哈哈,很好玩。反正跟厂里说了,厂也不管,那管我毛事;只要不死人,坏一次我就修一次,反正另外有钱赚。
22-12-02 22:32
15楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
微鑫科技
在 2022/12/2 22:32:16 发言
【内容省略】
接触器粘连也不会总遇到吧
22-12-03 22:19
16楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
并不是接触器粘连,而是他直接用PLC的输出点控制主接触器,长期工作会造成PLC的内部输出继电器粘连,从而导致接触器无法脱开,因为急停是通过PLC去控制的,PLC本身的输出点又粘连了,这个时候只能拉总闸了。
22-12-04 10:29
17楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
急停要断开控制电路
22-12-04 13:05
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
显然缺少实战经验
22-12-04 13:59
19楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
微鑫科技
在 2022/12/2 22:32:16 发言
【内容省略】
设计有问题.
一个是急停处理,可以考虑控制接触器控制总电源,PLC检测接触器辅助触点反馈供电情况.
输出不加继电器这骚操作,和牛逼
22-12-04 16:04
上一页
上一页
工控新闻
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
更多新闻资讯