登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:PT100热电阻问题,请教各位.

点击:1315 回复:11

1、一台PT100热电阻三线制温度计,连接到三菱FXPLC设备,在触摸屏显示实时温度.正常是0-400度
2、任何一根断线,触摸屏都会显示数字625度,我猜测这个只是数字只是表示无穷大的意思.
请问,有什么方法,在任何时刻热电阻断线之后,PLC可让触摸屏始终保持及显示断线时的那个温度.
假设现在正常温度为100,突然断线了.PLC始终保持100度不变.是改变接线方法还是更换程序之类的?
22-11-24 10:13
修改程序,找个寄存器保存未断线的数值
22-11-24 10:26
加一条判断指令和传送指令,读出来的数据在不等于625时,才传给显示的寄存器
22-11-24 10:52
这个怎么判断是不是有问题,不能及时发现。
22-11-24 11:44
哈哈 弄虚作假,应对检查,不可取
22-11-24 12:56
FX2N-4AD-PT,用这个模块的话可以通过读取缓存来判断每一路的状态,也就是是否断线了;
22-11-24 14:42

引用 YXBK 在 2022/11/24 10:52:09 发言【内容省略】

判断范围可以设置为0-400℃
22-11-24 21:47
可否改一下程序,接一只备用三线TP100.第一只断线异常时,第二只直接投入。
22-11-27 07:36
这种问题,只能改写程序,加缓存指令存储,当然报警还是要的。
22-11-27 09:01
程序上做处理了,工程转换时就处理好,断线做报警。
22-11-27 13:04

上一页下一页

工控新闻