主题:西门子MM430变频器怎么避免报欠压故障

点击:653 回复:12

建议更换电力变压器,或者在低压配电室增加电容补尝柜。
22-11-20 12:32
换什么样的电力变压器,我这边有高压补偿柜,低压补偿柜的作用是什么。可以稳压吗
22-11-23 09:35

引用 lankux321 在 2022/11/23 9:35:41 发言【内容省略】

电力线路高压与低压区分,根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定:以1000V以上为高压,以下为低压。你所说的高压补偿柜就是低压补偿柜,低压补偿柜的作用说的简单话就是稳压作用。因为你们的电线路电压波动太大,有以下几个原因:一,电线路老化或者线径小了。二,电力变压器容量小了。三,低压补偿柜的电力电容需要更换了。本人提供以上几个思路只是提供参考!总之处理电压波动太大,必须要专业人员检查原因,才能对症下药。
最后修改:2022/11/23 11:03:29