登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器电流检测放大芯片型号求助!
点击:2039 回复:41
20楼
编辑
引用
管理
1326893350
22-10-29 10:20
21楼
编辑
引用
管理
Tivian
有始有终,赞一个
22-10-29 10:23
22楼
编辑
引用
管理
1326893350
二种型号都能代换,测量静态7脚输出电压是2.51V,这种变频器比较特殊,变频器输出端子有三个风机接线口,三相电源→三个24V信号继电器→风机,风机控制→主板→光耦→开关放大管子→三只24V信号继电器→风机启动或者停止。感谢楼上大师们!现在完美结帖!
22-10-29 10:38
23楼
编辑
引用
管理
1326893350
谢谢!
22-10-29 10:41
24楼
编辑
引用
管理
893361683
6脚切了?
22-10-29 14:47
25楼
编辑
引用
管理
1326893350
是的!断开了,或者与5脚接一个1000P电容也可以,你可以从网上下载资料看一下,资料里有介绍。
22-10-29 15:45
26楼
编辑
引用
管理
1326893350
22-10-29 15:52
27楼
编辑
引用
管理
guyou001
有始有终,好贴专用章盖上。。。。
22-10-31 10:40
28楼
编辑
引用
管理
1326893350
谢谢!
22-10-31 11:03
29楼
编辑
引用
管理
dlys
引用
1326893350
在 2022/10/29 10:16:36 发言
【内容省略】
15kW用20A的吗?
25-03-18 08:00
上一页
下一页
工控新闻
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
HMS|为什么在智能机器时代,功能安全更加重要?
更多新闻资讯