你这个本来支持电流控制啊
22-10-02 20:38
附件 屏幕截图 2022-10-02 221106.jpg
附件 屏幕截图 2022-10-02 221148.jpg
原来的看参数是4-20ma。买不到原原型号买一个0-10v。加一个4-20ma转0-10v模块
22-10-02 22:14

引用 goldage 在 2022/10/2 20:38:12 发言【内容省略】

附件 屏幕截图 2022-10-02 221106(1).jpg
22-10-02 22:23

引用 877476825 在 2022/10/2 22:14:19 发言【内容省略】

A接法是对的,但4-20ma加电阻后是4-10V电压输出,标准是接0-10,看看能不能设置最低电压或者偏置,否则就加一个4-20ma转0-10v模块。
22-10-04 13:15

dlr

A接法是对的,4-20mA并500殴电阻后是2-10V电压输出。楼主说:“原来的看参数是4-20ma。买不到原原型号买一个0-10v。加一个4-20ma转0-10v模块”。建议用虹润的M系列隔离器,PLC的转换模块可能比隔离器贵多了。
22-10-04 14:53
第一种是对的,没有为什么!
22-10-04 15:29

引用 YXBK 在 2022/10/4 13:15:24 发言【内容省略】

加500欧电阻是2-10v表情
最后修改:2022/10/4 21:23:10
22-10-04 21:20
笔误了表情表情表情