主题:公司的一台伺服,待机时慢慢转动
点击:1122 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
877476825
公司的一台伺服,待机时慢慢转动。发现伺服电机 和驱动器I/O均没有接地线。I/0线那里套一个磁环,电机和驱动器I/O线那里接一根地线后不再转动。
难道是干扰?
22-09-24 17:51
1楼
编辑
引用
管理
877476825
加的TDK磁环
22-09-24 17:51
2楼
编辑
引用
管理
goldage
没有运转使能可以转动?
22-09-24 21:25
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
伺服不好
22-09-25 07:21
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
没有命令也会转动???这个干扰有点狠咧
22-09-25 08:27
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
就是干扰 离变频器之类的远点 或者做屏蔽
22-09-25 09:28
6楼
编辑
引用
管理
565495722
干扰
22-09-25 20:22
7楼
编辑
引用
管理
qw945923000
三洋驱动大部分都是上电自动使能,大概率就是接地没接导致干扰后自己动,正常i情况下不管驱动器还是电机出厂都该接地线的。(是刚发现还是一直都有这种情况?还是说最近才出下这种情况?)
22-09-26 10:11
8楼
编辑
引用
管理
q616602675
很明显的干扰问题
22-09-26 16:15
9楼
编辑
引用
管理
努力瑞
几年前我也遇见这种一模一样的问题,后来某些原因没继续下去,现在好奇起来,到底是怎么一回事!