主题:三线接近开关,只接两根线

点击:3691 回复:29

附件 Image 001.jpg
看这个图,左侧传感器主回路与负载是并联形式,主回路电压为电源电压;右侧主回路与负载是串联形式,传感器主回路电压要小于电源电压吧?
另,二极管,三极管,场效应管之类没学明白,上面的,只是看图说话
22-09-28 09:47
为什么要改两线的?怎么想的,选型的时候选个两线的多好
22-09-28 15:53

引用 gaoyingchun 在 2022/9/28 9:47:30 发言【内容省略】

附件 01.jpg
22-09-28 19:53

引用 695536016 在 2022/9/28 15:53:59 发言【内容省略】

这种应用通常适用于应急使用。有时现场找不到合适的接近开关或者买不到相同的元器件,就可以将三线接近开关改成两线应急使用。
同样,有时候没有PNP(或者NPN)型的传感器,也可以应急临时用NPN(或者PNP)来替换原来的传感器,所以才有这种讨论。
22-09-28 20:00

引用 老兔子 在 2022/9/28 19:53:30 发言【内容省略】

附件 01.jpg
如果真的不知道,自己可实践一下,搭一个电路测量一下不就知道了吗。
最后修改:2022/9/28 20:05:31
22-09-28 20:03
手里没三线制的传感器,确实想测一测
22-09-29 09:25
就是应急使用,正常情况下,谁这么干啊,这不找事吗
22-09-29 09:27
三线的有NPN和PNP型,都需要接正反电源。
22-10-02 07:27
看看这个 开关量电流传感器,2线制   NPN  PNP 随便用
附件:
[本地下载]
附件 LC27-西门子接线.jpg
附件 LC27接线图.jpg
最后修改:2022/10/8 7:58:05
22-10-08 07:47
8号楼说的对,我好像我也用过。
22-10-18 17:08