西门子的直流电机的励磁线圈,原装机在电机的铭牌上很多会标记有励磁电压和电流,这个线圈的阻值也是相对固定的,如果你的电机励磁线圈烧了以后,重新绕的话,电阻阻值会有偏差,这个需要手动输入相关的数据。
如果你换用国产的电机,比如南洋的电机,建议对应的数据要重新输入,然后再优化运行
西门子的直流电机,电枢比较少坏,坏也是铜头坏,这个和很多的常见的其他的牌子电机有点不一样
不论是直流电机的驱动还是电机,平时清洁和保养很重要,要想耐用,平时就不要偷懒,多关心运行状况和保养清洁
22-09-02 21:24
F60004 是 电枢回路缺相;F60062 是 和电压检测的通讯失败。这两个报警有主从关系,先电枢缺相,这样检测后的电枢电压肯定会异常,就会报出F60062报警。
如果分析正确,那么应该查触发电路和可控硅,而不是去维修电枢电压检测电路。
22-09-06 11:47
接触器触头不良会报
22-10-09 03:45