主题:LG变频器,求助!!!!!!!

点击:787 回复:13

换过一个四运放
22-08-13 14:33
附件 Screenshot_2022-08-13-16-04-19-93_8710d21229753555c8a24bd3f3a59da1.jpg
问题找到了,这两个电阻阻值升高,两个一起更换,问题就解决了。果然如各位高手所说,这个机器的电阻属实容易出问题。也算涨经验了。
22-08-13 16:06

引用 习气被依赖 在 2022/8/13 16:06:16 发言【内容省略】

看样子,咸老师说的,基准电压不稳定,或不准确,是完全正确的。
LG iS5系列的变频器,通病是随机性报接地或过电流。
咸老师提供的电流互感器+后处理电路,对于今后处理此类故障,意义巨大!
最后修改:2022/8/13 17:15:28
22-08-13 17:14

引用 yuanyuesheng 在 2022/8/13 17:14:35 发言【内容省略】

对的,这个电路图帮了大忙了