主题:被亚德客电子式磁传感器坑惨了!
点击:2261 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
注塑机机械手
PLC IO口对输入电流有要求的 不能低于光耦的开启电压
24-06-12 19:46
21楼
编辑
引用
管理
YS-W
以前遇到的这种情况,简直怀疑人生,原来是这里的鬼。
24-06-13 08:21
22楼
编辑
引用
管理
muqing9102
我最近出现的问题是因为这个吗?能详细说说吗?谢谢
24-06-13 10:07
23楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
好像就信捷与欧姆龙PLC的NPN型输入公共端是0V,就有可能导致门电流不够,在PLC后面加一个电容!最大的问题还是亚德客感应器的问题!
24-06-14 19:27
24楼
编辑
引用
管理
muqing9102
根据您的经验,换别的品牌的磁开能解决此问题吗/
24-06-17 10:55
25楼
编辑
引用
管理
muqing9102
您也遇到过这种情况吗?
24-06-17 10:56
26楼
编辑
引用
管理
muqing9102
您也遇到过这种情况吗?最后怎么解决的?
24-06-17 10:57
27楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
最后亚德客的人在24V哪里加了一个电容,问题还是存在!不过,没有哪里严重!
24-06-17 18:54