主题:台达VDF-VE 3.7KW 电源驱动板稳压三端33269T-5发烫
点击:1292 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
893361683
低压大电流烧下,用手摸,很快就能查出来了。
22-08-07 19:52
11楼
编辑
引用
管理
416259740
33269T-5资料看过。懂得引脚功能。谢谢
22-08-07 20:07
12楼
编辑
引用
管理
416259740
今天用电流烧了,冒烟了,来不急看,但知道在那个部位。可是放大镜下看也看不出是那里冒的烟好奇怪,短路点被烧开了,现在5V正常了。
22-08-07 20:11
13楼
编辑
引用
管理
893361683
电流调大了
最后修改:
2022/8/8 19:35:44
22-08-08 19:35
14楼
编辑
引用
管理
416259740
今天装机,带电机,正常运行,冒烟的地方找不到。不知道是那里短路,看交给客户能用多久。