416259740
今天收到一台18.5KW变频器查.错误历史记录:单路输出失相,第一次修610.请问老师门单路输出失相与缺相一样吗?是同一个意思吗?
22-07-15 11:31
1楼
编辑
引用
管理
416259740
拆板上电,键盘NLP(无主电源),请问一下怎样屏蔽。
22-07-17 18:15
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
母线加电确实要关闭故障管理中的输入电源缺相!不带电机还得关闭输出缺相
22-07-17 18:53
3楼
编辑
引用
管理
416259740
感谢解答!是拆板出来维修单独给母线电压,明天试试
22-07-17 21:26
4楼
编辑
引用
管理
416259740
不跳NLP了,现又出个SOC,说明书上故障代码找不到是什么意思?过流吗
22-07-18 08:43
5楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
不是SOF?这款机型很奇葩的,出厂日期不同,固件都不同,代码什么的可以参考所有系列,610手册上都不一定有!
22-07-18 09:58
6楼
编辑
引用
管理
416259740
是SOC 没错,面板左上角这个代码表那里有?说明书上没有的
22-07-18 11:23
7楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
是说有点印象
22-07-18 21:00
8楼
编辑
引用
管理
416259740
非常感谢,为什么我的说明书没有这个表的。怪了
22-07-18 21:31
9楼
编辑
引用
管理
990015440
也不一定是soc有可能是5oC